老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 23:32
[upload=1] 設備環境       歐姆龍PLC    設備有一個液壓泵    按下液壓泵啟動按鈕      正常狀態直接啟動      現在按鈕表現跟點動一樣     點一下啟動   放開就會停止    控制是   中間24V繼電器 控制380液壓泵繼電器線圈   按下啟動按鈕   兩繼電器都動作   松開按鈕   兩繼電器斷電復位   plc程序無問題   請問   問題到底出在哪
lan@liwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lan@liwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-21 15:51
把圖紙和泵的控制程序截圖發上來,估計和液位有關系。