一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 11:34
可能問題出來你自己身上,用萬用表測的三相電壓相壓正常,線壓也正常,不可能電筆會一相不亮的,你仔細看了萬用表上的讀數沒?
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-22 21:27
引用
引用第9樓hnyyhym于2012-04-22 12:16發表的  :
這機是移動使用的嗎,是接的同一個地方的電源嗎,有一相接地,或干脆是零線開路了,如果是接地,那就電費多多哦。

如果是哪一相接地的化,哪主線是會非常燙的,而且接地后電壓跟其它兩相會發生很大的變化,不可能量起來都是正常的 ̄