wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-04-23 11:58
八樓跟九樓正解
wananjushi
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-04-23 12:28
每天一點點
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-04-23 12:41
應該是漏電開關漏電電流太小的原因
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1545 個
工控威望: 10485 點
下載積分: 9897 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-10-22
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-04-23 12:43
這個不好說呀,拼曬設備不知道功率,其他問題就說明你也太菜了。
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-04-23 14:01
還真沒遇到過!學習了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1975(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-04-23 14:05
你這種情況不是漏電問題,,是兩車間的線路混接了。。。。
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-04-23 15:14
設備不多話分批切斷試驗有可能接地系統龐大后漏電電流增大引起跳閘
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-04-23 17:01
曬版機的碘鎢燈在啟動的瞬間是高電壓高電流的的.而且是程放射性的,如果兩臺同時啟動碘鎢燈,哪么跳閘也就不奇怪了
hjjjq
多見者博,多聞者智，拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-04-23 18:39
零線和火線不統一,A車間的火線是B車間的零線
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-04-23 18:58
自從年后電腦車間加了幾臺曬版機三相的!!!果斷換空氣開關!!!
xhh742
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 138 點
下載積分: 1551 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2024-09-12
查看xhh742的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-04-23 19:13
換個漏電動作閥值大點的斷路器試試
linyi
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 5115 點
下載積分: 40678 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2023-06-20
查看linyi的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-04-23 19:26
這有啥好奇怪的,每臺設備的漏電流大小不等,當加起來的總和超過漏電開關的最大不動作漏電流時,漏電開關保護跳閘。
永遠的菜鳥