          各位 同仁
            請教一下
            120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
            控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
                   走橋架
            我認為線有點細了  
       各位大俠認為呢?
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1408 個
    工控威望: 1515 點
    下載積分: 13283 分
    在線時間: 2210(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-02-06
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-04-24 20:56
    引用
    引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



    160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。

    菜鳥
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1408 個
    工控威望: 1515 點
    下載積分: 13283 分
    在線時間: 2210(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-02-06
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-04-25 11:20
    引用
    引用第22樓李想于2012-04-24 21:42發表的  :
    120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎

    說話不要這么絕對,誰說抽風機電機負載率只有額定功率的一半。