sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-16 21:54
糾正一下:

各位大俠:

我想設計一臺加熱器,要獨立控制4組加熱棒,要用PID調節控制,
溫度采集可以用溫度模塊(可采集N個當前溫度),
三菱PLC只有Y0.Y1可用脈寬調制制輸出,(好像脈寬調制指令在一個程序里還只能用一次)
有沒有什么辦法夠實現,多次,多端口脈寬調制輸出,或有其它的PLC能夠實現多次,多端口脈寬調制輸出?

請各位指導一下,謝謝
另:PID調節在一個程序里可以使用多次嗎?
[ 此帖被sc511023在2012-02-19 18:02重新編輯 ]
whm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 154 點
下載積分: 831 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2021-04-30
查看whm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 10:39
可以運用FX2N 和FX2N-4DA及FX2N-4AD模塊構成控制系統。運用PID指令為中心進行編程,用FX2N-4AD檢測爐膛溫度再用FX2N-4DA控制每組模擬量的輸出進行加熱控制。只有這樣溫度才能構成閉環控制,溫度實際值與設定值才不會有偏差。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sc511023) 熱心助人