我手上現有CP1H-XA-40點PLC和擴展40EDT以及維倫觸摸屏,想用來控制四軸伺服電機,后來結構有更改需要五軸來完成,但脈沖點數不夠了,增加定位模塊又太貴了,自己想用上述兩個同樣的PLC來控制五軸伺服電機,不知道可行與否?不知兩個PLC與維倫觸摸屏如何通訊?請大俠幫忙!謝謝!
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 417 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2010-11-26
最后登錄: 2024-12-25
查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 22:07
怎么都這么出主意的呀,都是有錢人,你五軸不是聯動的吧,只要有兩軸是分開運動的話你可以用一個中間繼電器來隔開,這樣一個脈沖輸出點就可以控制兩個軸了