在三菱FX的編程指令里,和你說的原點感應器相關的指令應該是ZRN(回原點)指令,在這條指令里,傳感器其實是一個近點開關,而不是原點開關,ZRN指令執(zhí)行后,PLC輸出脈沖,近點開關ON后,馬達開始減速,近點開關有ON到OFF后,脈沖輸出停止。
不管是ZRN也好,還是DRVA DRVI,在使用過程中都會由一個問題:PLC的定位定位曲線為梯形曲線,當控制一個步進馬達時,由于慣性以及加減速時間設置的不當,都有可能造成丟步或者是過沖。尤其是用ZRN指令控制一個步進馬達回原點時,速度設定快一點,馬達過了近點感應器一段距離才能停下;速度慢一點,情況會好一點?傊荒軡M足我們的要求。這是頑癥,很難解決。