PLC組網主要由485 和CClink組成,如圖所示:




請問:1)32cclink從站第一個站號為1 第二個為何設置5;
2)32CCLink從站占用站號為何設置成3
3)16cclink手冊上有調試程序和操作程序,但是在現場PLC中讀出的程序中沒有看見測試程序,為何?
多謝!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-23
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 13:33
一個32CC-Link  最多占4個站。第一個模塊可以設置為起始1號站,占用3個站。第二個模塊設為起始4號站,占用2個站。依此類推哈
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-23
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-11 13:40
主站模塊要設置從站模塊的分配參數,從站模塊必須按主站模塊設置的參數設置參數。