樓主  發表于: 2012-05-11 10:46
PLC組網主要由485 和CClink組成,如圖所示:




請問:1)32cclink從站第一個站號為1 第二個為何設置5;
2)32CCLink從站占用站號為何設置成3
3)16cclink手冊上有調試程序和操作程序,但是在現場PLC中讀出的程序中沒有看見測試程序,為何?
多謝!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 14:54
非常感謝! 明白了占用3個站應該是為了傳輸更多數據!  
  但是我再次確認了 第一個從站站號為1  第二個從站站號是5  ,不按序號定義可以嗎?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-16 16:19
上圖為光伏玻璃切割機 硬件圖紙 ,因為是主要?擺板側長、縱切機2臺  橫切機2臺組成,因為每臺設備都是是小設備,伺服驅動沒用放大器,直接用 三菱FX-- MT型PLC   直接驅動放大器,所以顯得PLC較多。
   今天找了備件接線操作一回,2臺FX2n PLC,1個16cclink ,1個32cclink,接線后直接按手冊中操作程序編寫一段程序,將兩個模塊站點 進行設定,通訊正常。OK!  不用照手冊上編寫調試程序的!