tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 11:42
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3396 個
工控威望: 3194 點
下載積分: 70488 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-02-26
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 13:18
這個問題首先需要評估主電機及冷卻油路在電機低速時存在的風險。節能到未必能夠做得很好,恒壓到沒有問題的。