        工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
        xiedingkai
        朋友才是真正的財富
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 580 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2010-01-25
        最后登錄: 2021-11-11
        查看xiedingkai的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-15 21:13
        看來我有點OUT了,搞了十多年的工控與強電,居然第一次聽說斷了零線會燒設備。220V的電源,就是一根零線與一根相線,零線斷了,就是斷點的另一頭可能會帶電,但進220V用電設備的一端絕對不會帶電啊,用表量也不會有電壓,怎么會燒壞PLC等呢?