lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 22:03


  

看手冊的地址是2000H,我用電腦的modbus調試軟件,傳2#10010給2000H,變頻器會正轉運行沒有問題。但是用PLC和變頻器modbus通信是,西門子的指令直接找不到從站2000的modbus地址,啟動MSG指令,后面直接報錯。提示:從站不支持在該地址處所請求的功能:請參閱"使用Modbus主設備指令"幫助主題中的所需Modbus從站功能支持表。

別的變頻器都是00001   30000  40000什么的,也沒見modbus地址有2開頭的,怎么和臺達變頻器做modbus通信呢?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 00:02
要注意PLC地址跟二進制地址的區別,建議你仔細看下西門子的幫助里有關地址的說明.