月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 21:52
我接的負載 是一個24V的中繼的線圈,

但是不能保持啊,所以想自鎖  

接近開關輸出的狀態下  黑  和 藍能短路嗎?



揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 988 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 18342 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 19:11
可以自鎖,但是近接開關只能當作自鎖的觸發信號。如果BLUE各BLACK兩線短接,那近接開關作何用?
例如,近接觸發DC5V~24V的繼電器并自鎖,再讓繼電器去控制交流接觸都行,這不是好難的電路、、、、、一級級放大那樣
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。