描述:發電機旁的蓄電池及充電機
圖片:
描述:炸開的蓄電池
圖片:
描述:炸開的蓄電池府視圖
圖片:
描述:使用的充電機
圖片:
描述:使用的蓄電池
圖片:
描述:炸開的蓄電池側面
圖片:
描述:炸飛的蓄電池紅色蓋子,充電機的夾子線絕緣層已完全燒掉
圖片:
         廠里有一臺40KW應急用的柴油發電機,供一臺18.5KW的攪拌機及全廠照明使用,配2個12V 120AH的鉛酸蓄電池,發電機難得用一回,因此要經常充電,每次充電20A的電流在需24小時才能充滿。昨天早上開始充的電,今天中午去看時,發現蓄電池已經爆炸了,那場面好嚇人,蓄電池紅色的頂蓋飛上天花板,再天花板上打了個印再掉到地上,蓄電池已炸得面目全非,充電器的正極輸出線(6平方)絕緣層已完全燒掉,基本上看不到了。想想好可怕,要是當時就在旁邊,那得嚇個 半死。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 09:56
我在充電時每次都把上面的帽子取下來放在旁邊,另外會安排人兩小時做一次巡視,且保證四周通風。我估計你這里可能不通風氫氣擠得太多了再加上接線可能不是很規范打火引起的爆炸