karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 16:45
現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 16:54
應該是電壓太高了
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012