cyc2012
努力。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 920 點
下載積分: 8950 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2023-08-31
查看cyc2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-31 17:37

今天去廠家現場維修一臺歐陸590P直流調速器,沒找到什么問題。報警上顯示勵磁問題,可查不出來呢?問題會出來那些地方?(機器已經讓我抬回公司了)經理是懶的修了,扔給我說讓我研究。師傅們幫幫忙,幫我找找套路,應該怎么出手修理呢?家里的師傅都出差了。
勵磁模塊我已經測了沒壞,再說主板還有電路上的保險都沒斷。發個圖片師傅們幫忙說下主板那部分是勵磁?怎么判斷哪出問題了呢?
[ 此帖被cyc2012在2012-06-01 11:05重新編輯 ]
努力。
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 20:34
歐陸590報警都是直接顯示英文報警內容的,沒有代碼顯示
如果顯示:FIELD FAILED- 勵磁故障
那么先要問一下,他們自己有沒有動手修過?有時候電工換模塊,換好后,在安裝電路板時,有可能把勵磁電路板上的接插件插錯。我們公司就碰到過。
如果他們自己沒有修過,那么圖片上左上角板子下面就是勵磁模塊,看看模塊有沒有壞。當然先確認電機及線全部正常。
如果上面的全部正常,那么,送廠家維修吧。


活到老學到老:還有 8  分沒學到