cyc2012
努力。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 920 點
下載積分: 8950 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2023-08-31
查看cyc2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-31 17:37

今天去廠家現場維修一臺歐陸590P直流調速器,沒找到什么問題。報警上顯示勵磁問題,可查不出來呢?問題會出來那些地方?(機器已經讓我抬回公司了)經理是懶的修了,扔給我說讓我研究。師傅們幫幫忙,幫我找找套路,應該怎么出手修理呢?家里的師傅都出差了。
勵磁模塊我已經測了沒壞,再說主板還有電路上的保險都沒斷。發個圖片師傅們幫忙說下主板那部分是勵磁?怎么判斷哪出問題了呢?
[ 此帖被cyc2012在2012-06-01 11:05重新編輯 ]
努力。
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 19:33
歐陸590P報警顯示勵磁故障,建議你換上熔斷器,再用萬用表測一下勵磁?,看一看是否模塊擊穿短路。