xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-01 13:00
現碰到這樣一個問題,用兩個固態繼電器控制兩個電磁閥(固態繼電器為設備廠家所選。焊在電路板上)。沒給固態繼電器線圈通電時,兩個電磁閥都有六十幾伏的電壓(電磁閥電壓為220),有沒有什么方法消除?固態繼電器出線端已加電阻電容。繼電器型號 OMRON G3M-202P-UTU
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 13:48
漏電流,可驅動諸如MY2NJ 220V的繼電器,可加微電阻卸掉,電容或電感不建議.
樓主留言:
選用大一點阻值可行不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujian) 熱心助人 選用大一點阻值 ..
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。