cjwddka
級別: 探索解密
|
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。 故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。 查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。 領導一口咬定是出線缺相了。 因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。 所以領導不同意換變頻器。 要求電工加裝缺相保護裝置。 很不幸。我就是電工。 查閱一些資料后。 發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。 請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么? 望各位達人賜教。 |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
|
1、最簡單的辦法是:在變頻器輸出上加兩個接觸器,線圈電壓時380V的,用這個兩個接觸器組成“與門”的關系,去控制變頻器。即,發現輸出掉線,即斷開變頻器控制線,使其停機; 2、你們領導水平很低劣,哥鄙視他! 3、估計你的領導是個大忽悠。水平又差又不虛心聽從別人的建議,可以用一個數字來形容他“250” 4、請思考:假如是輸出掉相了,你又如何證明給他看???,你的領導知道了是變頻器掉相導致的,那他又不承認你該如何是好? 5、哥建議“讓它燒去吧” [ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|