aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 20:14
      今天調試程序的時候遇到個奇怪問題
   我用一只編碼器檢測電機轉數,采用的是雙相雙輸入,高速計數器用的是C251;
   X000,X001分別接編碼器A,B用于計數,X002接編碼器A用于測速;  
   當電機反轉時正常;
   正轉時,點動也正常,
  持續正轉運行時,脈沖數先是增加,1秒左右后,便開始遞減,然后過零;

  奇怪的是,我用開關位置狀態,顯示的正反轉指示,這與計數器增減計數根本沒關系,此時也同時有正轉顯示變成反轉。


郁悶中,是PLC質量問題,還是編碼器質量問題,還是程序問題,請高手幫忙診斷。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-07 15:59
X2在高速計數器中的定義是復位輸入,在說了你用的是C251,C251本身的定義就只有X0,X1。不用看就是你用的計數器編號不正確。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人