wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-09 15:26
利雅路燃燒機老是出現故障。請問大家有使用過的都怎么調節的?
1:聲音太大?    如果把進氣關小點能聲音是小了,可是溫度就降低了達不到本身提供的熱能。
2:無辜故障報警,燒的好好的:電壓,氣壓都很穩定突然熄火報警,恢復后又正常工作,售后服務也沒有給出解決方法。
3:有時開機好幾次才開的了,(有交換器老開是很危險的)
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 17:04
用plc 改掉它的控制電路,就可以一了百了。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-10 22:06
不是搞針對,凡是經過中國人手制造出來的工業產品除了平價,質量根本沒法保證,在紡織地毯行業的后整理烘干部位就大量使用這種油爐,這種故事是家常事,換個控制就好了,但這種控制器800多塊一點也不平而,用個plc 加個火焰檢測電路500塊錢以下就能搞定了。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-12 08:28
的確是火焰檢測部分出現問題機率較高,它的探頭只是一只光敏電阻,一般很難壞,一般工控人修不了它的電路部份,還是出必殺技換一新的控制器或拿其他在用相同的控制器換上去就知道。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-12 08:54
坦白說無論燒油或煤氣原理都是一樣的,只油爐多一個油泵,燒油的爐子我改了十多臺,改造的原因都是和樓主一樣的故障修了幾次,每次換個新的控制器上去就可以用一段時間后又會出相同的故障,后來因維修成本的考慮就用plc和 自制的火焰檢測器改造了一臺,經一年多的現場使用后,老板非常滿意它的效果,后來就把其它的爐也改了,三年過去了,沒有發生過故障。
[ 此帖被supermax在2012-06-12 09:06重新編輯 ]
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-13 14:44
引用
引用第16樓wangsai0501于2012-06-13 09:33發表的  :

換控制器到沒試驗過,不過出現問題也就那一段時間2個月后又不報故障了。
用plc和 自制的火焰檢測器改造作用是什么?改造這是怎么用的?

這種方式是壇子里一位高手為我公司想出來,并做出樣機,后來我照抄的。你去直接問shi2999吧