臺達PLC內置24V電源不夠用,可否使用外置24V電源?若可用如可接線?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29121 分
在線時間: 1768(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 08:03
一般是不建議用PLC內部電源的,一般是用外部電源,為了保證等電位,把24V -連接,
我這二天一個歐姆龍項目就因為不按我的圖紙接線,把內部電源和外部開關電源并聯,導至電磁閥動作時內部電源波動太大,PLC電壓過低自動復位!