樓主  發表于: 2012-06-21 10:32
請問各位三菱變速脈沖輸出指令PLSV  S  D1  D2,例如DPLSV   -300  Y0 Y3,是指工作臺以300的速度向原點的方向走嗎,還是指速度比之前的減少300,依之前的定位指令的方向運行,謝謝。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-24
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-21 15:05
編程手冊上說的明明白白。正反方向的指定,根據輸出脈沖頻率的正負符號決定,而旋轉方向信號(就是你上邊的Y3)又是對應脈沖輸出頻率的正負情況決定它的動作,頻率為正數時Y3接通,頻率為負數時Y3斷開。