剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失?上Ш镁安怀,燒壞了一個083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發(fā)不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ]
附件: MAIN.pdf (79 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數量: 9651 個
工控威望: 8536 點
下載積分: 16678 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-22 17:28
可以改。最好只改Y0,Y1。

但這個能支持高速脈沖的晶體管,不好買到,市場上賣的一般只能到20K。

最好是用壞的1S/1N/3G/3U的MT的PLC上拆Y0,Y1下來。這兩個是特殊的。

按這種改法,100K可以用很久。