樓主  發表于: 2012-06-23 09:09
比例閥如何實現閉環控制?控制信號由西門子200系列PLC模塊給定(0-10V),反饋信號由壓力傳感器提供,這樣能否實現閉環控制?(本來做的時候是開環的,但是現場的比例閥線性不是很好,給定量與反饋的值差很多。)
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-23 17:01
這個還不簡單,油路上加裝一個電子流量計(有超聲波,齒輪的,窩街)然后轉換成數字信號,不就實現閉環控制了嘛。