我剛剛做了一個程序,在FX1S  PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里??   難道是對高速計數器不能使用比較指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改為LD C252  OUT Y0以后就可以輸出Y0了。
做電磁節能
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26595 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 10:11
一樓的正解.不過跟掃描周期也有關系,我用高速比較指令也出現沒輸出的反應!