FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
zhou5245
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 16715 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-08-28
查看zhou5245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 18:01
PLC說明書寫的很明白.看內部電路就了然了.另外外部電源很必要.