樓主  發表于: 2012-07-12 12:02
公司新開發了一臺設備,做液晶顯示器的貼附設備COG,用Q06HCPU帶5個QD75D4,有圖像對位系統和DD馬達,17個松下伺服電機,在自動運行狀態下,馬達速度調到1000轉時,可以正常運行,馬達速度調到2000轉時,自動運行狀態下,有的伺服電機會出現26.0超速度報警,但是馬達的過速度保護設置為5000轉,而且不是固定的伺服電機報警,跪求各位大俠幫忙分析一下問題,十分感謝!
經過幾天的觀察,問題已經發現解決了,是24V電源功率過小引起的。原來設備上有兩個100W的電源,在伺服設定為1000轉時,節奏比較慢,有很多軸不是同時啟動,設定為2000轉以上時,在設備快節奏的運行過程中,每個軸幾乎都在工作,功率比低速運行時大,造成24V100W的電源瞬間斷電,致使伺服電機報警和PLC出錯等問題,但是電源斷電只是瞬間的,馬上又恢復供電,所以根本很難發現是電源的故障,找了幾天才發現這個問題,現在更換為350W的電源,故障已經排除。
[ 此帖被溫柔殺手在2012-07-14 17:05重新編輯 ]
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-10-23
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 12:56
左COG自動線的都很牛逼。首先你要確定你的松下接線端腳,集電極和線性不在同一個管腳上,3 4 5 6還有43,44,45,46,好像是,你要是接在集電極上基本就沒有什么意義了和QD75P4,還有就是你設置的私服參數!目測你應該是脈沖發多了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(溫柔殺手) 熱心助人,祝好人常樂
  • QQ:569456723
    uu.liu
    COG_FOG_COF_貼片_  貼合
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 769 個
    工控威望: 987 點
    下載積分: 13526 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2011-09-20
    最后登錄: 2024-10-23
    查看uu.liu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-12 13:37
    最好把你QD75D4參數截圖發出來,還有就是你的伺服都設置哪些參數,接線圖也發出來!是A4還是A5?
    QQ:569456723