witwhict
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看witwhict的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
weilller
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 250 點
下載積分: 466 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2024-09-21
查看weilller的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-15 10:32
電氣干擾的問題,盡量不用電壓型