60樓  發表于: 2012-09-05 12:00
   首先要看你選用的是繼電器形的PLC還是晶體管之類的PLC 繼電器的,繼電器的一般可以直接驅動電磁閥,當然電流不要超過PLC最大輸出電流就可以了。晶體管原則上也是一樣的,不要超過它的輸出電壓電流。因為晶體輸出電流偏小,所以一般最好是繼電器轉化一下。
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-10-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2012-09-05 19:18
要是我就一定要用中間繼電器,我從來不偷這個懶的
奇通科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2022-12-16
查看奇通科技的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2012-09-05 22:36
我用繼電器輸出型的直接控制電磁閥沒問題
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2012-09-05 23:54
可以,但可能容量會不夠,所以建議通過中繼過度,除非你用繼電器型PLC!
luweiwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 794 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-07-26
最后登錄: 2014-03-24
查看luweiwei的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2012-09-06 21:37
可以直接用,plc驅動電磁閥,控制汽缸
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2013-03-25 11:29
我們一直都是這么用的。。。。。加中繼浪費。。。。
miller122x
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 5254 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-10-17
最后登錄: 2015-07-09
查看miller122x的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2013-03-29 10:15
同意9樓觀點!!!
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2013-03-29 10:24
不存在肯定可以或是不可以,這要看現場情況,理論上輸出點可以帶2A的電流。負載大或者不穩定得話還是加中繼比較好。
2766zhi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 208 點
下載積分: 2054 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-11-04
查看2766zhi的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2013-03-29 12:57
最好是加一個,中繼器有不直什么錢
sdgdg123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 148 點
下載積分: 3594 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2021-12-15
查看sdgdg123的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2013-03-29 16:03
加繼電器,以免外部負載變大,損壞輸出點的繼電器的觸點。
su1qaz
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 534 點
下載積分: 992 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-05-30
查看su1qaz的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2013-04-03 21:53
最好還是加繼電器,因為繼電器的線圈有電組,當線圈燒了,也就斷路了,  就能保護PLC的接點。
但你如設備上的空間不足,建議你只能聽其他高手的建議,買品質好的電磁閥
king-lile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 128 點
下載積分: 499 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-10-14
最后登錄: 2024-08-19
查看king-lile的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2013-04-04 13:57
如果這樣的話建議用繼電器輸出,PLC輸出公共端加保險,這樣的話還是可以的。