lwc0769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 751 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-11-28
最后登錄: 2015-03-28
查看lwc0769的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教!
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 15:27
加中繼轉換好些,理論上PLC輸出繼電器可以承受電磁閥的電流,實際上線圈電流變化是很大的。如:閥芯卡死、線圈燒等現象電流的變化就很大了。