最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因?yàn)樽叩纳,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩。!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的。。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11462 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-01-08
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 22:09
歐姆龍也不說說型號,是不是干擾,或者光偶是要電流驅動的,如果集電極開路輸出的話,24V串接的電阻不要大余1.5K,5V不要串電阻。