hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-25 11:58
          現在用松下FPX PLC和A5伺服做回原點.設置伺服0脈沖集電極開路端輸入PLC X4.X4設置為脈沖捕捉型.可是為什么經常出現近原點后,電機轉好幾圈的情況的.是集電極輸入端有問題還是脈沖捕捉抓不住啊?
謝謝
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 18:14
圖片:
樓主你Y的不厚道了,問了問題后自己解決也不發表一聲!

我認為樓主設置參數時設置錯了,應該是這個
QQ:569456723