樓主  發表于: 2012-07-25 22:44
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時  ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉  停止  我都試了  一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 00:21
電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了  ~~面板上我沒有任何操作

描述有問題   1,你說485的燈亮,閃爍,你如何給啟動信號的?是PLC仿真強制還是外部多功能端子?
             2,水晶頭拔出來,裝上面板,參數PR79為幾?1或0?還是2以上?
             3,正轉,停止,反轉一樣現象是什么意識?你可以面板操作正反轉嗎?
我來分析一下,變頻器會自動運轉在你的水晶頭拔了的情況下不可能是PLC程序問題,沒有觸碰面板就運轉,可能是變頻器的PLC運行參數被誤設定。
    最后想問一句,變頻器通訊出來水晶接頭可是沒有其他任何線哦。你有節其他線嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 好貼!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-29 20:56
    PR79是1   內容是PU模式固定  正確
    啟動信號是PLC  X上給的?  那你的程序里面有沒有回傳信息?回傳數據信息幀有沒有接收地址?回傳內容有沒有占用寄存器?
    設定錯誤  程序也不完美。正常的程序是不需要任何線的,就一爛水晶頭 ,傳程序吧 我幫你看看?br />設定了這些了嗎?   Pr117  118  119  120  121  122   123  124  549  傳程序吧 我幫你看?br />雖然我也不咋地  說實話 我也是一laji,就是喜歡裝下B     
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 精辟,好!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-30 00:22
    夜深了 我只能把注解不上去了,程序沒什么問題呀  只是我想知道你是如何給啟動脈沖的?
    附件: 0000.zip (12 K) 下載次數:22
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-30 22:09
    變頻PR549是通訊協議選擇,0是三菱通訊協議  1是modbus協議  你不選好如何通訊?還有 我剛才看了一下程序  因為昨天設備圖紙做到很晚  沒時間來論壇,沒有怎么細看你的程序,你的啟動  停止  正反轉程序都是共用D10-D15  怎么只有這些信息?
    我還是傳一個我自己編的程序給你吧。也是我剛學習時候的程序。三菱2NPLC與E500變頻器通訊,控制它的正轉 反轉 停止。
    三菱E500與2NPLC使用三菱協議通訊.zip (13 K) 下载次数:49
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 好人!
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-07-31 23:55
    我的程序里面只有正轉25.5赫茲運行  停止 反轉的沒有寫  其實與正轉的是一樣的 吧后面的寄存器改一下  前面的功能碼改一下就OK。自己慢慢研究