lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-26 09:16
現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2655(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-10-26
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 13:44
圖片:
我們這行的升降機到位停止和你的幾乎一樣,向上有2個開關,一個上限位(用常開點),這個是正常停止用;一個是上越位(用常閉點),這個是異常停止用。用到你這里的話,假設上限位開關失效,水泵沒能停下來,最后觸發了上限越位,此時停止進水,發出報警信號。你就可以去檢測為啥到上限位沒停止進水,是開關壞了還是線路怎么的。。上限越位用常閉點就是為了防止自身不動作,或者線路壞掉,程序里面這樣搞:只要上限越位有信號就報警停線。