sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 20:14
大家好,我看到有個程序里是臺達plc和臺達VFD-E變頻器通訊里有個這么一個東東真找不到是什么意思:

MODWR      K1      H2001      D321     這句我知道是1#變頻器的頻率

MODWR      K1      H109        D323     這句我就不明白是什么意思了?

MODWR      K1      H10A        D325     這句我也不明白是什么意思?

實際上就一個plc和一臺變頻器,變頻器的地址是1.是我公司在用的設備!
請大家幫我解釋下那兩句是什么意?謝謝!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 11:41
MODWR      K1      H2001      D321     直接以MODBUS通訊方式寫入頻率值得,該知保存在寄存器D321里,單位默認是0.01HZ

MODWR      K1      H109        D323     直接以MODBUS通訊方式寫入第一加速時間,該知保存在寄存器D323里;H109就是H 01 09,對應變頻器參數里面的01.09

MODWR      K1      H10A        D325     直接以MODBUS通訊方式寫入第一減速時間,該知保存在寄存器D325里;同上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxhwawa) 好人!
  • 下載積分:+1(sdwyz) 感謝!