樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了。
我們到現場看,慘不忍睹。『趬簤旱囊黄!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
xxjpc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 210 點
下載積分: 502 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2022-11-10
查看xxjpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-23 23:14
從事故現象要學會自己分析思考,如果導線外皮都脫落了,可以斷定是斷路造成的.既然設備運行半年多,可以說原理是沒有問題的,只是在斷路器以及其他保護方面考慮有欠缺.