qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-09 20:08
現在有一個小疑惑:2線的PT100,導線電阻對溫度肯定有影響,測得溫度值與三線制的PT100相比,哪個值要大?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 22:52
三線制可以更有效的消除引線電阻,精度高些,比較常用。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗