三菱PLC  用置位復位和用繼電器互鎖兩種的區別,那種更好一些?那種更能體現編程者的能力.(前提兩種程序運轉都正常)
說說你是用什么方法編的.我基本通篇置位復位.因此讀起繼電器互鎖的感覺很別勁.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 12:47
引用
引用第1樓東方花豬于2012-08-13 11:50發表的  :
當然用SET和RST好點了。用電腦可以輕易改動,你要拿硬線做到現場臨時改動 可麻煩了!

繼電器互鎖可以做在程序里面,也不用改外部接線的。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 12:50
比如有些熱繼電器自動復位的,如果你用置位復位的來控制輸出點,容易出現嚴重事故。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-13 14:35
熱過載冷卻后,觸點接通,輸出點就突然上電了,機器突然動起來了,你說危險嗎?當然再寫點程序可以防止動作,但是又要增加程序容量了,弄得有復雜了。