把磁感裝在一個位置上,氣缸在一個方向運動,磁感會感應好幾次,這樣會使PLC失靈。氣缸有換過,開關有換過都不怎么理想。請各位幫幫忙分析一下怎么解決、
bqhqy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 368 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-10-21
查看bqhqy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 11:01
我感覺磁性開關的位置沒有調整好,磁性開關要與氣缸運動方向逆向調整,否則有可能會誤動作。
bqhqy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 368 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-10-21
查看bqhqy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-10 11:03
也有可能是緩沖沒調好,緩沖開始時有較大的來回抖動。