535987288
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 200 點
下載積分: 503 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2016-12-20
查看535987288的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 12:35
把磁感裝在一個位置上,氣缸在一個方向運動,磁感會感應好幾次,這樣會使PLC失靈。氣缸有換過,開關有換過都不怎么理想。請各位幫幫忙分析一下怎么解決、
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-08 09:26
這個問題你需要在硬件上面調整磁性開關位置,使它緊貼氣缸。軟件上面這個信號用“上、下沿”檢測。