zhkaxi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2013-01-10
查看zhkaxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 11:56
 開關電源是通過振蕩電路觸發開關管,使開關管處于高頻率的開、關狀態的;反饋電路則將實際輸出電壓的高低反饋給振蕩電路,以調整開關管的開關頻率。在實際維修中,開關管如果損壞了,那么控制其觸發的振蕩電路大多也會損壞。如果僅更換了開關管,而振蕩電路中還存在故障的話,接通供電電源后,振蕩電路可能直接觸發開關管使其完全導通,這樣就會造成300V直流電壓短路,整流回路與開關管就會再次燒毀,并可能使故障進一步擴大。因此,正確的試機方法是在AC電源輸入的回路中串入一個大的電阻,以限制電流不至于損壞開關管和整流元件,而最方便的電阻就是白熾燈泡了。如果開關電源中存在短路,那么燈泡就會產生亮度,表示開關電源中仍存在故障。需要進一步排查,直至燈泡不發光為止。正常的PLC開關電源中,交流輸入回路的電流很小不足以使燈泡產生亮度,因此通過燈泡是否有亮度可以判斷開關電源中是否存在短路故障,這一方法非常實用。

去掉了下面垃圾廣告
[ 此帖被guochunyi在2012-08-19 17:43重新編輯 ]
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 18:49
學習了