老設備改造原來遠程16個站,增加遠程4個站,在設計安裝時因注意那些?原來的傳輸速率設定開關1開著的,是否新增4個站模塊的速率設定開關1也要ON嗎?
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-31 21:51
1解釋一下,三菱Q系列PLC  CCLINK 系統,各遠程IO站都是用屏蔽線并聯的,不是串聯,一個CCLINK主站可以帶64個遠程IO站,  至于波特率傳輸,所以站包括主站都要設置成一樣的。
2新加的4個站 站號往后面累加就好了,
3先讀取PLC 的源程序,,打開參數,網絡參數 CCLINK參數 在總連接個數上面 修改一下,如果原來是20個站,現在就改成24  站的類型是遠程IO站,占用1站