licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 20:22
臺達ASDA-AB   400W伺服電機   速度控制模式  ;設定好相應的參數后, 速度一速度二運行都是正常  但是SERVO ON就會持續轉動轉速很慢  以前都是正常的  這是什么情況呀  
   設定相應參數如下:  P1-01設為2即速度控制模式
                       P2-10設為101  即伺服SERVO ON  于DI1
                                              P2-11設為114   即速度1SPO0     DI3
                                              P2-13設為115   即速度2SPO1     DI4
                                              P1-9設為-120   即速度一轉速                                            
                                               P1-10設為100 即速度二轉速
王工控人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 491 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2022-10-28
查看王工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 11:59
圖片:
挖個墳,最近正好在研究B2,答一下
選擇模式4的時候,SPD0和1都為0,那速度就是0,但是模式2的話,SPD0和1都為0,是由模擬量電壓控制的。剛上電SPD0和1都為0的時候,可能是V_REF對地有感應電壓,所以電機緩慢轉動,換成4就沒有了。
eplan畫圖