遠處的風
學習學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 165 點
下載積分: 599 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2013-08-13
查看遠處的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-30 19:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
由于公司沒買ppi電纜,本人不才自己做了一根普通的數據線:1、網上淘了一個usb轉RS485的轉換器,2、按RS485接線要求接好9針的公頭。我用自己做的這根線和西門子S7-200的PLC通訊是成功的,可以寫程序、監控。
但是和smart 700屏連就不行了,我用的組態軟件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自帶的說明書一步一步做的,唯一的不同就是沒用它們要求的專用電纜。求解?難道就必須用ppi專用電纜和電腦通訊嗎?
附件是上傳的幾張照片。
睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 20:49
這個我也遇到過必須用進口的國產的PPI還不行呢