mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-04 20:01
問大伙個問題:
1、伺服電機有2種驅動方法,一種是發脈沖+方向。如 我用Y0發脈沖,Y2做控制方向。
      這種方式好理解,相信大部分同學都是這樣做。

2、另外一種我是沒實踐過,就是所謂的CW/CCW驅動,也就是傳說中的差分驅動。
      我百度過,但是還是不是很明白。
       我理解是這樣的:Y0和Y1都需要發脈沖。當正轉的時候就Y0發脈沖,Y1作回路。
       當Y1發脈沖的時候,Y0作回路。
    

請有相關工程經驗的同學指導下,謝謝!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-04 21:57
等待高手出現  頂起   這個問題值得探討
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-09 21:09
基本上市場主流伺服器都支持差分輸入,主要看你的PLC的高速脈沖輸出口是否能滿足設備的工藝需求,像3U的就只可以控制一個差分輸入的伺服,一個脈沖加方向。PLC是晶體管的都可以的,以為至少帶兩點高速脈沖,甚至更多。定位模塊就更好了。