老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-01 22:07

如圖所示~~~~~本人親自用繼電器接出來實際電路,試了好多次~~~~結果很混亂~~~沒有一次成功的~~~~這是為何~~~~單分析電路的話是可以實現的啊。!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 04:20
引用
引用第7樓shi2999于2012-09-02 10:48發表的  :
繼電器要用ACV220的,不能用DCV24的。否則就會出現不正常現象,原因是ACV220繼電器響應速度足夠快,DCV24的繼電器響應速度達不到電路的設計要求。


為什么直流24V的繼電器不行,這個電路我接過的,就是用的三個直流24V繼電器。接的時候繼電器的常開、常閉分開接,不能接在一組常開常閉上。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-16 04:29
三個24V直流繼電器接線是可以實現繼電器單按鈕啟停控制的。首先按圖接線時,繼電器的常開、常閉分開接,不能接在一組常開、常閉上。
這個電路我接過,用的是三個14PIN的直流24V繼電器,也就是每個繼電器都有四組常開常閉。