今天面試的工程師問了下面的問題,
如果一臺設備原來使用伺服電機,現在換成步進電機,
如果不改程序的情況下,首先應該做什么,我的回答
是要先改變接線,他說我對伺服與步進沒有認識,大
家覺得該如何回答啊。。。。,今天把我弄糊涂了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 18:26
既然說了私服改步進,那就是接受步進不如私服的事實,面試官肯定不會讓你想辦法提高步進的性能,那是費力不討好的活。既然提到了不改程序,你就要抓住這點,不改程序,那就是脈沖之類的東西了。那就是要求脈沖當量要一致,即時細分設置要可以滿足要求。我們說設置細分,其實不然,其實我們要考慮的是有沒有符合要求的細分參數,因為普通步進電機驅動器只有固定的細分。