anruyi123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 198 點
下載積分: 665 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2012-12-28
查看anruyi123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 22:09
圖片:
圖片:
為何T0 on的時候Y1和Y11無法on?

附件有照片和程序,

求解答

謝謝各位解答,確實是雙線圈問題,修正后,就好了
[ 此帖被anruyi123456在2012-09-20 09:04重新編輯 ]
附件: 紅綠燈程序.rar (11 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26645 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 11:33
只因為你51步RST T0
使T0永遠不能輸出
自動化單機,生產線,項目編程調試!