xiao007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 623 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2012-10-24
查看xiao007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 15:36
各位都說加繼電器! 如果我一個設備有個20-30氣缸。我全轉?不知道那個電控板會什么樣。
我用的三菱 西門子 OMRON 全是直接連接DC24驅動的電磁閥。新機未有壞點情況。
我見過有些人在電磁閥驅動中并聯電阻的情況。不知道具體用意。 知道的幫忙講解下!感謝